多少千瓦以上电机不可以直接起动。

tao4223533 2013-07-01
评论
全部评论
害浣害否好了
电机能够直接启动,主要取决于电机所在的母线系统能承受的电流大小;一般电机容量超过变压器容量的5-10%,就要采取降压启动,否则会产生大的电压降,损毁同一网线上别的电气设备。
满足以下条件,通常不能直接启动:
1)电机功率7.5KW以上的三相异步电动机;
2)电动机在启动瞬间造成电压波动大于10%,不常启动的电机为15%;
3)不满足以下经验公式的情况,通常不能直接启动:
Ist/In<=0.75+Sn/4Pn
式中:
Ist ——电动机的直接起动时的起动电流,单位为A
In——电动机的额定电流,单位为A 0
Sn——电力变压器的容量 KVA
Pn——电动机的容量,单位为kW
2 0 2017-09-27 0条评论 回复
2Bmiibeian
18.5一下的都可以直接启动
16 0 2013-07-02 0条评论 回复
jenny8810
七千瓦以上
13 0 2013-07-02 0条评论 回复
11詞
一般7.5KW以下不用降压起动。当大于10KW时,要看变压器,电线,是否允许。
5 0 2013-07-02 0条评论 回复
由自在19870910
10KW以上的电机不能直接启动,电流大,需加降压启动电路。
15 0 2013-07-02 0条评论 回复
愤怒的大熊熊
要看你的启动方式是什么样的?》》还有就是变压器线路负荷多大。。。。。要是允许的话基本上都可以直接启动?
1 0 2013-07-02 0条评论 回复