若果差压变送器量程特别大实际测量值特别小电流会怎么样
keadiq7840
2011-02-09
评论
全部评论
12我最棒
对变送器来说就是输出电流小一点,但对整个系统来说是不利的。
变送器多少会有一些零点漂移,对小信号来说相对误差会大大增加。
仪表的允许误差,越靠近零点,对相对误差的影响越大,小信号时不但变送器而且系统中所有仪表都处在这种状态,测量相对误差会大大增加。
用于流量测量时由于开方单元在零点附近放大倍率很大,系统的测量值甚至会失去意义。
所以实际测量值Z好落在仪表量程的1/2~3/4之间