差压变送器安装到楔形流量计时取压管进入流量计有什么要求
何萧沫沫
2012-06-17
评论
全部评论
老三届锰险
楔式流量计的取压口一般都是法兰连接,取压管接入时要注意:
1、双法兰变送器的法兰尺寸和压力等级要和楔式流量计匹配。
2、双法兰变送器的法兰膜片材质(接液部)要满足测量介质的温度、腐蚀性的要求。如果温度过高,膜盒填充液要采用高温硅油或者其它耐高温填充液。
3、一半楔式流量计所产生的差压值较小,所以毛细管(取压管)的长度要符合变送器的要求,不能过长。
基本也就是这些!如果有其它问题可以再问我,我尽量帮你解答!