sue001954
被测对象引起的波动,不分变送器类型,如果确实是介质波动引起的,很难消除,如果变送器没有阻尼调整的话,可以试试将根部阀开小一些(注意:此时容易在阀门处发生堵塞)。
 
气动压仪表的功率放大与反馈波纹管的响应时间在某个点上重合时会引起输出振荡。所以气动仪表对输出的气容大小有一定要求。如果判断波动是变送器本身产生的。可以:
传输距离很近的情况下,试试加长或加粗输出信号管。
检查变送器输出接头是否堵塞、狭窄。
检查变送器内部功率放大与反馈波纹管之间的管路是否畅通。
10 0 2012-03-03 0条评论 回复
花未开の欲已败
那原因就很多了,气源的压力的变送器,变送器是否遭到干扰,变送器的线路板是否出现问题,变送器的传感器是否出现问题等等。
3 0 2012-03-03 0条评论 回复