我有个压力变送器,参数为::24V,,4~20MA,,0~1KPa的测量范围,,我准备把输出电流转为电压,所以串联了一个250欧的电阻,直接测电阻上的电压,电压范围应该是1V~5V,,,电路为:电源正极---压力变送器---电阻---电源负极,在标准大气压下不加压力直接连... 我有个压力变送器,参数为::24V,,4~20MA,,0~1KPa的测量范围,,我准备把输出电流转为电压,所以串联了一个250欧的电阻,直接测电阻上的电压,电压范围应该是1V~5V,,,电路为:电源正极---压力变送器---电阻---电源负极,在标准大气压下不加压力直接连通电源,测得电阻两端电压值为0.65V,,按照理论值应该是1V才对,,,是理论上不能那么接,或者是我的接线错误,还是我的变送器有问题,,请教正确的方法
同意二楼那位朋友,你的现象属于零位偏低,才3MA的话,低了,变送器没坏,你用HART手操器清下零位就行了.(有可能你的不是HART协议,你看看铭牌上是什么协议,就用什么样的手操器) 没有手操 就串个万用表进去,变送器旁边有个类似扣子的东西,可以调,标准大气下给他调的4MA就OK了.
0-1KPA测压力?什么地方压力这么jing准啊,不会是差压变送器吧,要是差压的,一定要把变送器位置摆正.我这差压的量程都比1KPA大..