电容式差压变送器额定输出为4-20ma,为什么现在会是27ma?

﹏沉默_ 2013-06-16
评论
全部评论
mzbbcr
基本可以判断传感器损坏了。
传感器在正常过载情况下,输出Z大电流应该不会超过22mA。出现这个情况可能是单边压力过高对膜片造成了损坏。
如果确定传感器没有损坏,那么实际压差已经远远超出传感器量程,在同样的工况下,你可能需要更换更大量程的传感器了。
3 0 2013-06-17 0条评论 回复
Reahel
变送器输出的4mA是对应的测量下限,20mA对应的测量上限。当输出27mA是因为实际值,超出了测量上限,因此需对变送器进行校检。
18 0 2013-06-17 0条评论 回复