仪器社区

如何校正压力变送器

chihiro840617 2009-08-04
评论
全部评论
原版光头强2
一、压力变送器准备工作
负压室则保持旋松状态,无论什么型号的差压变送器,日后用低价的探讨来接替接正压室的排气、排液阀或旋塞;通电预热后初步校准。其正、负压室都有排气、排液阀或旋塞;封闭平衡阀门,先把三阀组的正、负阀门关闭,使其通大气。日后旋松排气、排液阀或旋塞放空,翻开平衡阀门,对差压变送器进行校定时,接下来把电流表(电压表)、手操器接入变送器输入电路中,并搜检气路密封状况,压力源经过胶皮管和低价探究相连贯,也等于说不用吊销导压管即可校准差压变送器。这就为我们现场校准差压变送器供应了利便.
二、常规差压变送器的校准
即量程向上调解1mA,反之亦然。先调零点,在不带迁徙时其影响约为量程调解排遣量的1/5, 调零点时对满度几乎没有影响,在现场调校讲的是快,使输出为20mA,在此先容零点、量程的快速调校法。
三、智能差压变送器的校准
用上述的常规方法对智能变送器进行校准是不行的,因为这是由HART变送器结构原理所决定了。因为智能变送器在输入压力源和产生的4-20mA电流信号之间,除机械、电路外,还有微处理芯片对输入数据的运算工作。因此调校与常规方法有所区别。
而“重定量程”垄断则申请将变送器毗连到尺度压力源上,现实上厂家对智能变送器的校准也是有说亮的,因此现实校准时可按以下挨次进行:,颠末一系列指令启发,由于各一小部分既要径自调校又必须要联调,其中“设定量程”把持主要是通过LRV.这可经过微调项来进行校准。但要看到虽然变送器的模仿输入和所用的输入值关系精确,而量程的初始、Z终设置直接取决于确实的压力输入值。URV的数字设定来完成设置任务,但过程值的数字读数表现的数值会略有不合,对校准就有:“设定量程”、“重定量程”、“微调”之分。
四、如ABB的变送器,由变送器直接感到现实压力并对数值进行设置。
1、先做一次4-20mA微调,用以校正变送器内部的D/A转换器,由于其不涉及传感部件,无需外部压力信号源。
2、再做一次全程微调,使4-20mA、数字读数与实际施加的压力信号相吻合,因此需要压力信号源。
3、Z后做重定量程,通过调整使模拟输出4-20mA与外加的压力信号源相吻合,其作用与变送器外壳上的调零(Z)、调量程(R)开关的作用完全相同
6 0 2016-05-26 0条评论 回复
绕吹伸
不晓得你想校正变送器的什么。。。。。。
有的客户可以矫正,有的需要厂家
6 0 2009-08-05 0条评论 回复
您可能感兴趣的社区主题
加载中...
发布 评论