如果你说的 -0.07-0.15MPa(表压)是已经确定的测量范围,则:
选测量范围为 0.03~0.25MPa abs 的绝压变送器;
或者0~0.22MPa 量程,带零点迁移的差压变送器,负迁移0.07 MPa(迁移后测量范围为 -0.07~0.15MPa)。
如果你说的 -0.07-0.15MPa(表压)是指工艺波动范围,则:
选测量范围为 0~0.3MPa abs 的绝压变送器;
或者 0~0.3MPa 量程,带零点迁移的差压变送器,负迁移0.1 MPa(迁移后测量范围为 -0.1~0.2MPa)。