差压变送器输出电流的计算~

但是百分好好 2010-01-07
用差压变送器测量,流量范围为0~16立方米每小时,当流量为12立方米每小时时,问变送器的输出电流是多少?
评论
全部评论
犬齿虎1981
假设你的变送器输出范围是4-20mA,那么对应流量是0~16立方米每小时。
当流量为12立方米每小时时,变送器输出电流时15mA。
一种对比关系。16立方米每小时对应20mA,12立方每小时对应14mA。
12 0 2010-01-08 0条评论 回复
司空驰澄
需要开方的啊!
9 0 2010-01-09 0条评论 回复
yajun74316
你好,如果你用是是孔板流量计,流量和电流时不成线性的,所以沙发回答的肯定不对,如果想计算出流量对应的电电流你必须提供孔板的详细参数,谢谢。
11 0 2010-01-08 0条评论 回复