仪器社区

差压变送器零位和量程都 迁移怎么调整

july198207 2012-05-07
评论
全部评论
panbus0y
仪表在设计制作中,并不要求【调零不影响量程】,但要求【迁移不得影响量程】。虽然现在很多变送器的零点和迁移都可以做到不影响量程,但实际工作中Z好还是校量程时用调零,改变测量范围时用迁移。
 
注意:量程和测量范围不是一个概念,前者是指测量的满程减零位的值,后者指测量起始到Z大的范围。例如测量范围 0~10KPa 和 10~20KPa 它们的量程都是 10KPa 。而10~20KPa 的测量范围是迁移后的结果。
18 0 2017-11-25 0条评论 回复
Reahel
通过手操器 或则压力校验仪来迁移
17 0 2012-05-08 0条评论 回复
name5760
带表头的在表头就能调,零点迁移量程跟着一起迁。当然前提是你迁过后的量程还在这个表的测量范围之内,否则量程就变了....
1 0 2012-05-09 0条评论 回复
六旖旎
等位对应就行了
比方0~10Kpa对应4~20mA
负迁移0~10Kpa对应-20~-4ma
15 0 2012-05-11 0条评论 回复
您可能感兴趣的社区主题
加载中...
发布 评论