差压变送器和单片机怎么连接
CHEN01032011
2011-04-20
评论
全部评论
漠北大野
智能差压变送器都带通信功能的,支持RS485,采用HART协议进行通讯(不同厂家的协议有所不同),一般的单片机都带串行通讯功能,在设计电路时加上一个RS485转TTL的电路,就可以和智能变送器进行通讯了,这种通讯方式可远距离通讯。
一般的差压变送器的输出采用4-20mA的输出,在输出回路中串接一个标准的250欧电阻,在电阻的两边将产生1-5V的电源,单片机的设计时加入一个A/D转换电路,就可以与单片机通知了,但通讯距离不远。360684677@qq.com
5
0
2011-04-21
0条评论
回复
绕吹伸
抱歉,没用过差压变送器,不知道是个什么东东Q
20
0
2011-04-21
0条评论
回复
13472270355
每一种总线都有相应的总线转换芯片可以选择,而通过这些芯片。单片机就可以跟其他设备通信或者控制了,譬如max232(rs232协议)sja1000(can总线)等等,这里不再赘述,我猜想你问的差压变送器是不是这些转换,如果是的话,只要找到你所需要的差压相应的协议所需要的芯片,查它的datasheet就可以知道怎么跟单片机相连了,希望能回答道你的问题 。
18
0
2011-04-21
0条评论
回复
仔仔ai宝宝
差压变送器需要外加直流电源(不同的变送器不同,好像有12V、24V……的),不管哪个型号,输出量应该都是4~20mA,用个250ohm的电阻(呵呵,胡乱叫它采样电阻吧)转换成1~5V,呵呵,通过AD转换器就可以读取了。
2
0
2011-04-21
0条评论
回复
您可能感兴趣的社区主题