锅炉水位差压变送器问题
yuanyuan3639
2013-09-05
锅炉停炉几小时后水位高报警,水阀处于关闭状态,两个冷凝罐都清洗了也没有,锅炉正常使用时水位又很正常,是不是三组阀坏了?
评论
全部评论
wjw8526
正常现象。
水阀处于关闭状态后,阀后的系统处于降温减压状态下的密闭空间。
这时双室平衡容器中负压侧的水会蒸发,正压测会发生冷凝。这个情况会导致负迁移的差压变送器输出(指示)上升。
时间长了差压变送器输出(指示)可以升到。
和平衡阀组没多大关系。
10
0
2016-12-01
0条评论
回复
不开心6677
不是三阀组的问题;有一种可能:停炉-水温降低--负压-虚假水位 ;你琢磨一下。
17
0
2013-09-06
0条评论
回复