仪器社区

如何用STCC3300差压变送器测量锅炉水位?

小橙妈 2011-04-05
评论
全部评论
LXM501123
使用差压变送器测量锅炉水位,一般需要配上双室平衡容器以消除过热水的重度变化等对测量的影响,这时差压变送器需要负迁移使用。
http://wenku.baidu.com/view/6766e3232f60ddccda38a03d.html
16 0 2011-04-06 0条评论 回复
zhaoerri1
我之前用西门子导波雷达测量锅炉气包水位。
4 0 2011-04-06 0条评论 回复