作用面积160M²有20喷头,水泵是45kw,流量是108m³/h, 求计算出喷头流量符不符合设计要求,跪求高手解答,Z好能详细的写出过程步骤;如果数据不够,改如何进行测试,要测那些数据可得出喷头的流量,可加我qq584455801,领导下的任务,十分紧急,望行... 作用面积160M²有20喷头,水泵是45kw,流量是108m³/h, 求计算出喷头流量符不符合设计要求,跪求高手解答,Z好能详细的写出过程步骤;如果数据不够,改如何进行测试,要测那些数据可得出喷头的流量,可加我qq584455801,领导下的任务,十分紧急,望行业高手能给予援助之手,
图纸的话水力计算,先确定Z不利喷头位置和需要压力(一般5~10米,侧喷根据保护长度确定),根据公式Q=K*根号P 来确定该喷头流量。然后到下一只喷头管道损失多少,下一只喷头的工作压力就是前一只加上这段损失,然后再下一只。。。,算完所有喷头加起来的流量就是设计流量。一般来说20只喷头,管径合适的话是在30L/S左右,也就是108m³/h。手算工作量很大,可以用绘图软件计算,天正和理正给排水都可以。