1、检查电源是否确定没有问题。
2、检测显示是否偏离太大。一般显示和实际偏差不小于10%。可以单独通电检测,不带负载不运行。
3、检查变频器负载是否异常(太重),延长加速时间。
4、是否电网负载能力不足?
5、检测变频器是否使用时间太长,老化严重,主回路电容变质等。
我估计你这是220V的机器,实际母线电压就是310V左右,过压点一般是390~395V,要是实际变频器显示电压偏高有个40V,那么启动的瞬间就会容易跳过压保护。因为启动瞬间母线电压波动较大,导致开关电源也波动较大(如是开关电源绕组检测方式的话),极有可能导致单片机的基准电压不稳。所以很容易就会跳保护的。