检测电梯编码器的好坏方法为:
把编码器电源接好,旋转编码器,用万用表测输出端有没有高低电平变化,只能一根一根线测。用直流电压档,高电平18到24就正常,低电平0到6.正传反转都要测,比较麻烦。也可以用逻辑笔测。用plc测接线有点多。用示波器看的比较直观。你自己选择一种方法。
其实,用万用表不好检测,有个办法是,你把编码器电源接好,输出端接到PLC的两个输入端上,公共端也要接上,你转动编码器的时候,plc的输入端会交替发光,这只能简单地检测编码器有没有输出,别的检测不了,要更精确的结果,只能用双踪示波器了。