仪器社区

plc编程软件如何将4-20信号转换成数字量

gouridekuaibo 2010-07-21
评论
全部评论
我是智障happy
用模拟量输入模块,它会将4-20MA的电流转换为数字量。
拿西门子S7-200为例,经模拟量输入模块转换的模拟量对应的数字量是0-32000。如,你的电流信号是12MA,那么对应的数字量就是(12-4)*32000/(20-4)=0.5*32000=16000,然后用AIW0可将模块读到的数字量保存到MW0中。转换过程就结束了,若要计算的话用公式计算就行了。
9 0 2010-07-22 0条评论 回复
lichaoning6118
用模数转换单元 或用带有模拟量输入功能的 主机
9 0 2010-07-22 0条评论 回复
pxllbz
实际上就是数字电路里面的a/d转换
以西门子s7300/400为例,如果是4-20ma信号,plc的ai模块会把4-20ma转换成一个0-27648范围内的整数,比如信号是20ma那么丛plc里面读到的数就是27648,然后你再把这个数值转换成实际的工艺量程范围内的值。
2 0 2010-08-03 0条评论 回复