保护层中的Z外皮,是从箍筋往外算,还是从拉勾往外算(柱、梁)
pym395649829
2017-05-20
评论
全部评论
MADeng12
柱内箍筋不可以用拉勾代替,但是,单根拉钩可以代替一肢箍筋作为计算框架柱体积配箍率的组成部分。如果没有封闭的箍筋四周约束混凝土,则柱子的轴向力计算就不适合规范公式(见GB50010-2010《混凝土结构设计规范》第6.2节6.2.15条)。