仪器社区

柱子保护层问题

house隔壁老王3 2012-10-17
柱子打完灰后还有保护层吗?是不是打完灰,拆完模后后只能看到控制线?保护层的线是不是打灰打进去了?
评论
全部评论
gexinquanlance
一般没有人划保护层的线吧,一般都是划20线。打完灰当然有保护层了,你说的确实有点儿乱。不过能不能看到,就要看用什么办法了,现在有X光检测的。
哪儿的柱子没有两分半的保护层啊,当然不一定是二分半,一般根本不放保护层的线,你看到的是工人放的模板线,有没有你问木工吧。看模版的位置了。
18 0 2012-10-18 0条评论 回复
a5819996
听(看)不懂!!!
保护层和打灰没什么关系

打完灰后你说还会有吗?
16 0 2012-10-18 0条评论 回复
vksx39
柱子在钢筋安装箍筋前应根据轴线先弹出柱子成型的轮廓线,如果柱子主钢筋据轮廓线之间的保护层厚度满足设计要求,在安装完箍筋并安装保护层垫块,模板安装加固浇筑混凝土后,钢筋保护层九OK啦;不知为何要保护层的线呢?
15 0 2012-10-18 0条评论 回复
队长别开灯
保护层是模板内表面到Z外层钢筋的距离
除非有腐蚀状况另涂保护层,才需要浇筑之后另做
7 0 2012-10-18 0条评论 回复