范宜章
根据《回弹法检测混凝土抗压强度技术规程》
梁板柱墙等每一结构或构件的测区应符合下列规定:
1每一结构或构件测区数不应少于10个,对某一方向尺寸小于4²5m且另一方向尺寸小于0²3m的构件,其测区数量可适当减少,但不应少于5个。
《回弹法检测混凝土抗压强度技术规程》(JGJ/T23—2001)规定,取一个结构或构件混凝土作为评定混凝土强度的Z小单元,至少取10个测区。对某一方向尺寸小于4.5m且另一方向尺寸小于0.3m的构件,其测区数量可适当减少,但不应少于5个。测区宜选在构件的两个对称可测面上,且测区面积不宜大于0.04m。相邻测区间距不宜过大,当混凝土浇筑质量比较均匀时可酌情增大间距,但不宜大于2m;构件或结构的受力部位及易产生缺陷部位(如梁与柱相接的节点处)需布置测区;测区优先考虑布置在混凝土浇筑的侧面(与混凝土浇筑方向相垂直的贴模板的一面),如不能满足这一要求时,可选在混凝土浇筑的表面或底面;测区应避开位于混凝土内保护层附近设置的钢筋和埋入铁件;另外,对于体积小、刚度差以及测试部位的厚度小于100mm的构件,应设置支撑加以固定。