请问MODBUS协议(ASCII RTU TCP/IP)是否和232 485是一一对应的关系,也就是说如果协议是MODBUS ASCII那么接口就是232,同样当协议为MODBUS RTU时,接口就必须是485,请问是这样吗?
评论
全部评论
靳薪善
不是的,MODBUS ASCII (RTU)只是软件上的标准,而232/485是硬件标准,两个不搭边。但是,用ASCII或RTU都可以用232接口,同样,也可以都用485接口,看看MODBUS的协议规范吧,是针对数据格式的。
18 0 2010-12-07 0条评论 回复
owenmqr
dsafd
16 0 2010-12-07 0条评论 回复
有智慧的小姑凉
不是的 232 485 是物理层 而ASCII和RTU是数据传输格式 不是一一对应的关系 都是可以的 看自己的设定了 RTU的传输效率高
18 0 2010-12-07 0条评论 回复
5我来自霸都
请看 百度百科 吧
RS-485
http://baike.baidu.com/view/542681.htm

RS-232
http://baike.baidu.com/view/112004.htm

modbus协议
http://baike.baidu.com/view/15267.htm
4 0 2010-12-07 0条评论 回复