标准的MODBUS-RTU设备的地址怎么和力控地址对应的

孙可微001 2014-05-25
我用串口调试助手只需发送01 03 01 90 00 0C就可以收到12路温度值, 地址 功能 开始地址 寄存器个数 求问在力控中功能为03时,读取12个通道温度值的时候,偏置地址应该写多少?谢谢
评论
全部评论
wowhyfwow
力控偏置的首地址是1,如果设备的首地址(可从设备的地址对应表中查看)是从1开始,直接填写就可以;但如果设备首地址是从0开始的,那就需要在它原先地址上+1,0190H换算成10进制就是400,所以力控中的偏置应该是400或者401,你可以试试!!
8 0 2014-05-26 0条评论 回复
Sy__永远九姐姐
你得把12个通道分开,你的仪表应该是16位有符号整数数据格式。命令选03,偏执1,数据格式16位有符号整数,这是diyi通道;然后再建一个模拟点,命令选03,偏置2,数据格式16位有符号整数。以此类推,建12个模拟量点,就能连上12路温度值了!
4 0 2014-05-26 0条评论 回复