仪器社区

三菱plc mov指令复位问题?

million329 2012-06-25
如图,这是一个闪烁电路,Y0Y2Y4Y6亮5秒后停5秒,然后是Y1Y3Y5Y7亮5秒停5秒。如此循环。我现在不明白为什么Y0Y2Y4Y6和Y1Y3Y5Y7置位的时候不需要K0 K1Y0复位了???我下面编的这个就需要输入K0 K1Y0来复位了。指令如下,LD X0 MOV K3 K1Y0 LD X1 MOV K5 ... 如图,这是一个闪烁电路,Y0Y2Y4Y6亮5秒后停5秒,然后是Y1Y3Y5Y7亮5秒停5秒。如此循环。我现在不明白为什么Y0Y2Y4Y6和Y1Y3Y5Y7置位的时候不需要K0 K1Y0复位了???我下面编的这个就需要输入K0 K1Y0来复位了。指令如下,LD X0 MOV K3 K1Y0 LD X1 MOV K5 K1Y0 LD X2 MOV K0 K1Y0 END为什么这个梯形图要输入 MOV K0 K1Y0来复位呢?求解答!
评论
全部评论
哈哈哈哈去草
按你的说法,上图加了MOV K0 K1Y0,和不加的结果一样,其实不一样,上图,按X0是Y0,Y1置1,按X1是Y0,Y2置1,如果不按X2,这种状态一直保持,按X2,Y清零。
下图也一样,按X0,Y交替输出,按X1停止运行,但仍然保持停止前的状态,要想清零,同样需要加MOV K0 K2Y0。
因此可以说,上图是一个完整的启动停止程序,下图只有启动没有停止(静止的置1,0状态仍有输出)
10 0 2017-09-28 0条评论 回复
我的大三大四
那是因为你的是手动切换的,图中的程序是用定时器切换的。
也并不是像你说的复位,而是两种状态的切换。
19 0 2012-06-26 0条评论 回复
您可能感兴趣的社区主题
加载中...
发布 评论