三菱plc,c251问题
秃土豆
2013-07-11
为什么不能用 =k2000 c251 接通m2,用c251的常开接通m0就可以,
评论
全部评论
wowhyfwow
你要看一下C251计数到2000以后 假如前面的条件不断开 还会不会在增加技术值,如果会的话那M0和M2的导通条件就是有区别的了,还有你的程序使用=k2000 c251接通m2 如果高速计数的频率很高的话你都看不到M2导通 要用>=k2000 c251 或者使用专用的高速计数器比较指令 不受扫描周期的影响DHSCS DHSCR DHSZ。
11
0
2017-12-15
0条评论
回复
128点_
你可以利用FNC54(DHSCS),FNC54(DHSCR),FNC55(DHSZ)指令进行比较输出。
12
0
2013-07-12
0条评论
回复
heshaxiang
用CMP比较指令也行。[ cmp k2000 c251 m1 ]
15
0
2013-07-12
0条评论
回复
5我来自霸都
检查M2和Y004是否存在双线圈问题。
2
0
2013-07-12
0条评论
回复
havehou932
你用的是普通的触点比较。在高速计数器上是不管用的!
用下面那兄弟教你用的DHSCS。。。高速比较置位,高速比较复位。来做就可以了!
高速计数器,有一套专用的高速指令!那些指令都是带中断的,比较快!普通指令一般不能用!
18
0
2013-07-12
0条评论
回复