仪器社区

如何把电机的实时电流的反馈给DCS。电机是由变频器控制的

怎么用那个 2011-08-31
评论
全部评论
ansonhkdllm
应当用变频器的模拟输出功能,例如艾默生变频的AO功能,,或者端子输出功能,例如富士的FMA监视功能,选择输出电流选项,不知道你用的是什么品牌的变频,一般的变频器都有类似的功能,如所选的变频输出类型与DCS的信号类型有所差别,还可以再加一级信号处理,转换成所需的类型,这类信号转换的硬件市面上容易买得到
16 0 2016-02-25 0条评论 回复
mingtaiyu888
可用在电机回路中串联电流互感器作电流取样,并经运算放大器适当放大。如果是单相电机,用一只电流互感器就行了,如果是三相电机要用三只电流互感器,分别放大并经运放求和运算,再加一级隔离缓冲。
18 0 2011-09-01 0条评论 回复
蘑菇FydfY5F3j5
变频器本身就可以输出4到20毫安信号,经过信号隔离器直接送到DCS的AI通道就行了。不过DCS程序要适当改动组态。很简单的
7 0 2011-09-01 0条评论 回复
款当舱
你用的是什么变频器。一般变频器都有电流的采样,通过通讯就可以给DCS了,如果没有你可以加个霍尔元件采样为0~5V信号,再用变送器转为4~20毫安,送DCS就ok了。 由于是用变频器控制,频率不是工频用互感器检测的信号不一定准确。
5 0 2011-09-02 0条评论 回复