仪器社区

DCS为时钟源,TRICON系统如何与它同步

走路菊 2014-10-29
SOE事件记录调用的Tricon控制器的时间,而DCS用的是计算机的时间。现在两个时间差了一个多小时了。怎么实现DCS和ESD时钟同步。不要说用GPS时间同步器,Tricon的1131软件可以设置时钟同步吗?或者怎么手动设置Tricon控制器的系统时间?
评论
全部评论
艾梵11
1131可以设置时钟同步。
1131工程师站和控制器同时从交换机上由DCS提供的时钟源获取时间信息,并保持通信,从而实现时钟同步,如果你的系统没有接到DCS时钟源或者时钟同步故障时,tricon将执行自己的时钟。
1131的时钟同步组态位置是:打开1131软件-打开你的程序-controller环境-configuration-TCM卡组态-time sync里面,是可以设置master和slave node。
控制器的时间就是来自与你网线连接的net口和组态的 IP address,所以你控制器的系统时间就是那个IP 地址上的时间。具体的你可以在1131 hlep中搜索 time sync。
19 0 2014-10-30 0条评论 回复
您可能感兴趣的社区主题
加载中...
发布 评论