仪器社区

DCS中过程控制站的控制回路数量怎么计算?

爹从来不用度娘 2011-01-06
意思就是一个过程控制站中有多少回路由什么决定?怎样计算一个控制站中回路数量??
评论
全部评论
GTAV的小呆呆
一个控制回路是由控制器、执行机构、检测机构组成。对于单回路控制来说,是一个控制模块,一个执行机构(一般为调节阀),一个检测机构(一般为温度变送器、液位变送器、压力变送器、流量变送器等等)。串级控制回路是2两个控制器,两个检测机构,一个执行机构。还有三冲量控制回路等等,这些回路本身就是可以自由组合的。
不知道对你有没有帮助,如有问题我们在沟通。
13 0 2011-01-07 0条评论 回复
怎忧啊
简单点说 一个站的回路数量由DCS的负荷能力决定
计算一个站的回路数量?数数调节阀的AO点个数就是了
3 0 2011-01-07 0条评论 回复
swgyncvhz8
DCS过程控制站中用的不是网线路由来传输长距离信号的。现场控制站----到工程师站,现场的PLC,从CPU模块用网线直接连到光纤收发器上(交换机),光纤出来以后经一个终端盒转换成光缆传输(光纤传输数率快,但易折断)。传到工程师站之后再接一终端盒,将光缆传输转换成光纤,光纤再到交换机,出来就是网线了,接服务器,接多口交换机都行。
实话说,我不太明白提问者的意思,我说的一个大中型DCS控制系统的通信过程。有问题再交流。希望有帮助
18 0 2011-01-07 0条评论 回复