AO 模块分有源 无源 公共端吗?(因为AI分嘛,所以问下) 还有额,我们场子的模块是ABB的,AO模块只接了一根线? 这是怎么回事啊? 给定信号的两根线不是应该都是从AO模块出来吗? 怎么就出来一根线呢?(一个端子是0,一个端子是- 线就是从0出来的),从模... AO 模块分有源 无源 公共端吗?(因为AI分嘛,所以问下)
还有额,我们场子的模块是ABB的,AO模块只接了一根线? 这是怎么回事啊? 给定信号的两根线不是应该都是从AO模块出来吗? 怎么就出来一根线呢?(一个端子是0,一个端子是- 线就是从0出来的),从模块0端子出来的线,接到信号线的红线上,蓝线却接的是0V(我看端子排上 把0V都串一起了, 这个0V我都不知道是从哪里来的,因为模块上没有这个端子啊)?? 我都懵圈了@@,我们场子的AO模块(-端都没用,用的都是0,那要这个-端 有什么用啊?), 大家好好看下 帮帮小弟 谢谢啦! 注意哦,模块0端子出来一根线,到端子排上(对面是红线), 0V接端子排上(对面是蓝线)!
帮帮小弟, 谢谢了~~ 哥哥 姐姐们
AO模块的AO输出本身就是带1-5VDC电的,即为有源信号。AO信号的两根线必须同时接到现场仪表的接卸端子上。
楼主说的是不是DO模块啊?DO模块的接法倒是可以有公共端(蓝线)的,因为他们是通断信号。