仪器社区

电量变送器 进DCS接几线制

no1碧水森林 2012-02-15
评论
全部评论
gythwz123
如果是发电厂,我们看到的情况,均采用有源式4-20MA输出。
如果是控制装置,比如PLC装置做DCS,则采用二线制的4-20MA为多。
区别在于,有源式输出,“能量”变送器提供,象SST3-AD电流变送器、SST3-VD电压变送器、SST3-WD有功功率变送器等均属于有源型产品。国际上采用有源型的Z多。
二线制变送器信号输出,能量来自于后级的设备,要求DCS能输出直流电源(通常用DC24V),有的时候条件不具备,就要外附电源,有一定局限性。
20 0 2012-02-20 0条评论 回复
断YOYO
电流变送器可以直接将被测主回路交流电流转换成按线性比例输出的DC4~20mA(通过250Ω 电阻转换DC 1~5V或通过500Ω电阻 转换DC2~10V)恒流环标准信号,连续输送到接收装置(计算机或显示仪表)。 可以确定是两线制的
2 0 2012-02-18 0条评论 回复
梦丶公子
这要看情况,你的变送器配电和信号是不是一起的,这就是两线制,所谓的三线制就是公用的负端,你可以直接看接线端子上面有那个接线端子是信号,那个是电源,其次要看你信号输出时电压还是电流,这就有三 种情况了,配电电流信号,不配电电流信号,不配电电压信号

我见到过的都是单独供电的电流变送器应该是四线制的,你看你的电流变送器的电源是不是独立的,是独立的话,信号输出是两个端子,你将信号引到dcs内,记住接dcs模块是要接到不配电的端口,以和利时FM148为例你要接到,1+,-4—端口上(4个端子为一个通道,+2.-1,是接两线制的端子,+2,--4接电压信号)不要弄错了
13 0 2012-02-16 0条评论 回复
您可能感兴趣的社区主题
加载中...
发布 评论