气动阀门定位器与气动薄膜执行机构配套使用,是气动调节阀组合单元的一个主要配套件。从气动遥控板输出0.02>0.10MPa的气动模拟信号,经气动阀门定位器将输出一个气动操作信号驱动执行机构动作,以此控制气动调节阀的行程,通过阀门位置反馈,从而使气动遥控板输出的控制信号与阀门的行程成比例的对应关系,实现正确定位。
工作原理:气动阀门定位器是按力矩平衡原理工作的,当通入波纹管2的信号压力P1增加时,使主杠杆3绕支点转动,使喷嘴挡板9靠近喷嘴,喷嘴背压经单向放大器8放大后,通入到执行机构薄膜室的压力增加,使阀杆向下移动。并带动反馈杆绕支点转动,反馈凸轮也随之作逆时针方向转动,通过滚轮使副杠杆4绕支点转动,并将反馈弹簧拉伸,弹簧对主杠杆3的拉力与信号压力用在波纹管上的力达到力矩平衡时,仪表达到平衡状态。执行机构的阀位维持在一定的开度上,一定的信号压力就对应于一定的阀位开度。
电磁阀可以用接触器驱动 当然接触器要串到继电器的触点上 因为绝大多数dcs模件的带载能力不足以驱动电磁阀 所以要用继电器隔离一下 继电器的电源可以有dcs模件提供(底座要有足够的供电能力),如果不行的话 可以用24v电源提供 但要串到dcs 的DO端子上 当需要关闭电磁阀时,dcs输出开信号,继电器线圈带电吸合,触点接通 则接触器带电吸和 使电磁阀带电吸和 就这么简单.