35kv光伏变电站的母差各支路的CT极性要求

红雨漂泊╮ 2018-06-17
评论
全部评论
caoruoyu001
出线、主变进线等从母线流出为正,也就是CT的P1端接在母线侧。
分段、母联间隔看保护装置厂家的要求,通常是从I母流向II母。
14 0 2018-06-18 0条评论 回复