仪器社区

三菱e68数控系统轴正负软限位怎么设置

勤奋的Good女孩 2017-09-10
评论
全部评论
ld9aq3
1,·变更软件极限的范围。 (参数“#2013 OT-”“#2014 OT+”) 2,在手动模式选择手轮移动你要调试的轴到负方向Z大移动(通常是以硬超程后反方向移动0.01MM或者更多些),在位置画面抄下座标值,然后再将调试的轴移动到正方面Z大移动距离(通常是以硬超程后反方向移动0.01MM或者更多些),再次在位置画面抄下座标值。3,进入参数页面找到参数2013OT负方向Z大移动范围输入负方向Z大移动座标值,再找到2014OT正方向Z大移动范围输入正方向Z大移动座标值。4,关机,重新启动机床。
16 0 2017-09-11 0条评论 回复
凡阳utzes
人人车人人车融资
15 0 2018-05-18 0条评论 回复