对于- 40°C型号能够选用单极·致冷循环系统,,还可以选用复叠式致冷呼吸系统,但单极·致冷循环系统是靠调小制冷压缩机的空调膨胀阀打开度,减少冷媒总流量制人数来降低挥发工作压力(约0.7个大气压力),进而得到更低的挥发溫度的,那样的设计构思要以系统软件的空调制冷量来超过的(空调制冷约只能规范的0.7~0.8),造成致冷高效率低并增加了制冷压缩机的负荷,并且易造成制冷压缩机电磁线圈超温,影响了制冷压缩机的使用寿命。
冷藏控制系统设计:获得-20°C下列的超低温时均选用复叠式致冷呼吸系统。
为皓天环境试验箱获得超低温而选用二级缩小复叠致冷循环系统的缘故:
(1)单极缩小蒸汽致冷循环系统压比的限定单极蒸汽缩小式制冷机组的最之低挥发溫度,关键在于它的冷疑工作压力及压缩比冷媒的冷疑工作压力由冷媒的类型和自然环境物质(如气体或水)的溫度决策,在一般来说,它处在0.7~1.8Mpa范围之内压缩比与冷疑工作压力和挥发工作压力相关,当冷疑工作压力必须时,随之挥发溫度的减少,挥发工作压力也相对降低,因此使压缩比升高,它将造成制冷压缩机排气管溫度的上升,润滑脂变稀,使润化标准化坏,比较严重时乃至会出現结炭和拉缸状况;与此同时,压缩比的扩大将造成制冷压缩机的输气指数减少,空调制冷量降低,具体缩小全过程偏移等熵全过程越来越远制冷压缩机功率提升,致冷指数降低合理性减少将出現下列某些危害。
a.一切冷媒,挥发溫度越低,则挥发工作压力也越多低过低的挥发工作压力,有时候将会导致制冷压缩机无法呼吸,或是使外部的气体进到制冷机组。
b.当挥发溫度过低时,一些常见冷媒已达凝结溫度,没法保持冷媒的流动性,循环系统。
c.挥发工作压力减少,冷媒的比体积扩大冷媒的质量流量降低空调制冷量大大的降低以便得到需要空调制冷量务必扩大呼吸容量,使制冷压缩机容积过度巨大。
(2)冷媒热物理学特点的限定。
如今温湿度试验箱中单极·致冷循环系统大部分选用的中温冷媒是R404A,在一个大气压下其挥发溫度是46.59C(R22/-40.7°C),但蒸发冷却式冷却器热传导温度差一般取10°C上下(在强制性排风热管散热循环系统下空调蒸发器和内箱的温度差),就是箱里只有制得-36.5°C的超低温。或许,根据降低制冷压缩机的挥发工作压力,能够将R404A冷媒的最之低挥发溫度减少到-50°C;因此要获得- 50°C及下列的超低温时务必选用中温冷媒与超低温冷媒复叠式的致冷循环系统,制得-50°C ~ -80°C的超低温,超低温冷媒通常采用R23它在一个大气压下的挥发溫度是-81.7°C。
(3)制冷压缩机电磁线圈热管散热的限定单极制冷压缩机工作中时,在做-35°C上下,由于制冷压缩机的电磁线圈是旋空在制冷压缩机正中间的,这就造成1个难题。-35°C时,制冷压缩机的底压是为负标值,也就是说造成了1个真空值,那样电磁线圈的顶部发热量就沒有方法消散,那样就制冷压缩机表层是非常凉,但是事实上内部,他的溫度是很高的(由于真空泵是最之好的隔热保温物质)!
在掌握完为皓天环境试验箱的致冷循环系统技术性以后,在接下去,东莞皓天设备将会就高温试验箱、热冷冲击性环境试验箱等环境试验设备的有关技术性逐一开展新研发,让顾客朋友们把握各类技术性步聚,为更强的搞好各类试验服务项目。