仪器社区

注意了!vocs在线监测在安装时有哪些防雷绝缘安全措施?

北京博创诺信科技发展有限公司 2020-09-01

VOCs在线监测系统的现场安装中的绝缘和防雷要求涉及整体系统的安全性,目前安全是重要要素,有几个要点分享如下:

1、系统仪器设备的工作电源应有良好的接地措施,接地电缆应采用大于4 mm2的独芯护套电缆,接地电阻小于4Ω,且不能和避雷接地线共用;

2、 平台、监测站房、交流电源设备、机柜、仪表和设备金属外壳、管缆屏蔽层和套管的防雷接地,可利用厂内区域保护接地网,采用多点接地方式。厂区内不能提供接地线或提供的接地线达不到要求的,应在子站附近重做接地装置;

3、监测站房的防雷系统应符合GB 50057的规定,电源线和信号线设防雷装置;

4、电源线、信号线与避雷线的平行净距离≥1 m,交叉净距离≥0.3 m;

5、 由烟囱或主烟道上数据柜引出的数据信号线要经过避雷器引入监测站房,应将避雷器接地端同站房保护地线可靠连接;

6、信号线为屏蔽电缆线,屏蔽层应有良好绝缘,不可与机架、柜体发生摩擦、打火,屏蔽层两端及中间均需做接地连接。

 

 泵吸式VOCs在线监测仪由气态污染物监测子系统、烟气参数监测子系统(温度、压力、氧、湿度、流速)、系统控制及数据采集处理子系统、校准与辅助子系统四个基本部分组成。采样探头负责烟气采样,内置陶瓷滤芯用于过滤烟气中的粉尘。伴随管线高温伴热避免烟气中水蒸气冷凝。温压流用于测量烟囱或烟道内烟气的温度、压力和流速。湿度仪用于测量烟囱或烟道内烟气的湿度。控制机柜内置控制单元、工控机、加热盒、高温泵等。标气用于校准分析仪表,零气发生器、氢气发生器、高纯氮气瓶提供气源。空压机产生压缩空气,用于对伴热管线、采样探头、温压流进行定期反吹。
 

  当室内的空气挥着有机化合物的,而且浓度很高的时候,是容易引起急性中毒的,轻者是会出现头痛、咳嗽、呕吐等症状的,严重的也是会出肝中毒甚至的昏迷的,有的甚至会有生命危险的,这就是vocs的危害。长期居住在挥发性有机化合物污染的室内,可引起慢性中毒,损害肝脏和神经系统、引起全身无力、瞌睡、皮肤瘙痒等。
 

  有的还可能引起内分泌失调、影响性功能;苯和二甲苯还能损害系统,以至引发白血病。挥发性有机化合物对儿童健康的影响经国外医学研究在证实,生活在挥发性有机化合物污染环境中的妊妇,造成胎儿畸形的几率远远高于常人,并且有可能对孩子今后的智力发育造成影响。同时,室内空气中的挥发性有机化合物是造成儿童神经系统、血液系统、儿童后天疾患的重要原因。
 

  本产品是一款防爆型仪器,采用泵吸式采样方式,通过微型气泵将外界气体通入VOC传感器进行检测。泵吸式VOCs在线监测仪整套系统由气态污染物VOCs浓度监测、无线传输,数据采集三个子系统组成,结构简单,报警及时,动态范围广,实时性强,组网灵活,运行成本低。系统采用模块化结构,组合方便,可根据用户实际需求进行集成安装。适用于厂界监测,在工作环境中可实现高浓度VOC安全报警。
 

  产品特点:
 

  . 泵吸式采样,保证流通充足。
 

  . 可实现实时、连续长期运行,结构简单,维护方便。
 

  . 可采用壁挂式、立杆式多种方式安装,快捷美观。
 

  . 高精度、高分辨率,响应速度快。
 

  . 仪器显示屏智能背光,泵吸式VOCs在线监测仪可选常开或常闭。


评论
全部评论
您可能感兴趣的社区主题
加载中...
发布 评论