烟气在线监测设备的取样探头安装的具体位置应优先选择在垂直管段和烟道负压区域。
测定位置应避开烟道弯头和断面急剧变化的部位。对于颗粒物CEMS ,应设置在距弯头、阀门、变径管下游方向不小于4倍烟道直径,以及距上述部件上游方向不小于2倍烟道直径处;对于气态污染物CEMS ,应设置在距弯头、阀门、变径管下游方向不小于2倍烟道直径,以及距上述部件上游方向不小于0.5倍烟道直径处。对矩形烟道,其当量直径D=2AB/(A+B),式中A 、B 为边长。
当安装位置不能满足上述要求时,应尽可能选择在气流稳定的断面,但安装位置前直管段的长度必须大于安装位置后直管段的长度。 在烟气CEMS 监测断面下游应预留参比方法采样孔,采样孔数目及采样平台等按GB/T16157 « 固定污染源排气中颗粒物测定与气态污染物采样方法»要求确定,以供参比方法测试使用。在互不影响测量的前提下,应尽可能靠近。
为了便于颗粒物和流速参比方法的校验和比对监测,烟气CEMS 不宜安装在烟道内烟气流速小于5m/s的位置。每台固定污染源排放设备应安装一套烟气CEMS 。
若一个固定污染源排气先通过多个烟道后进入该固定污染源的总排气管时,应尽可能将烟气CEMS 安装在该固定污染源的总排气管上,但要便于用参比方法校验颗粒物CEMS 和烟气流速CMS 。不得只在其中的一个烟道上安装一套烟气CEMS ,将测定值的倍数作为整个源的排放结果,但允许在每个烟道上安装相同的烟气CEMS ,测定值汇总后作为该源的排放结果。
火电厂湿法脱硫装置后未安装烟气GGH (气-气换热器)的烟道内,由于水份的干扰,颗粒物CEMS 无法准确测定其浓度,颗粒物CEMS 可安装在脱硫装置前的管段中
固定污染源烟气净化设备设置有旁路烟道时,应在旁路烟道内安装烟气流量连续计量装置。
当烟气CEMS 安装在矩形烟道时,若烟道截面的高度大于4米,则不宜在烟道顶层开设参比方法采样孔;若烟道截面的宽度大于4米,则应在烟道两侧开设参比方法采样孔,并设置多层采样平台。 现山东新泽仪器有限公司的CEMS 取样点设在直排烟囱的1/3处,并有旋梯以及保护栏杆,符合相关规范。