仪器社区

生态环境部新标准、规范中对明渠污水流量装置的要求

海阳市启恒环保科技有限公司 2020-05-25

工业废水排放包括压力管道及明渠、无压管道等无压排放形式。压力管道形式排放的污水流量测定通常相对比较方便,可采用电磁式、激光式、文氏管压差式等管道流量计进行测量。而结合实际的情况,我国目前污水排放主要采用明渠排放形式,明渠污水流量计就是为了解决这种排放形式的污水计量问题而研发设计的。

明渠污水流量普遍采用巴氏槽、薄壁堰(矩形堰、三角堰、等宽堰)为计量方法,其原理都属于节流式测流技术,测量的直接对象都是节流装置上游与下游的水位差,根据此水位差,即可计算出过流断面上的瞬时流量。通常的明渠污水流量计是由量水堰(测流槽)、液位传感器、二次仪表组成。分别完成形成水头(标准流)、测量水位高度、计算流量等工作。

针对明渠污水流量计,生态环境部于2020年3月24日实施了HJ15-2019《超声波明渠污水流量计技术要求及检测方法》,该标准对流量计的技术及性能指标提出了具体的要求。因为明渠污水流量计属于水污染源在线监测系统中的“流量监测单元”,该单元作为其中Z为基础且较为重要的一环,安装、验收、运行技术规范均针对该单元中的流量计提出了相关要求。

在安装技术规范(HJ353-2019)“调试要求”中要求“明渠流量计采用HJ354-2019中6.3章节规定的方法进行流量比对误差和液位比对误差测试”;在验收技术规范(HJ354-2019)“性能验收方法”中分别提到“液位比对误差”和“流量比对误差”,并对其中的指标限值做了要收要求,液位比对误差指标限值为12mm,流量比对误差指标限值为±10%;在运行技术规范(HJ355-2019)中“超声波明渠流量计”要求“每季度至少用便携式明渠流量计比对装置对现场安装使用的超声波明渠流量计进行1 次比对试验(比对前应对便携式明渠流量计进行校准)”。

在以上几个规范中都直接或间接提到“便携式明渠流量计”或“便携式明渠流量计比对装置”,该装置可实现明渠污水流量计的比对和验收工作。HX-F3型便携式明渠流量计即针对这些规范的要求进行研发设计,该流量计可按照要求自动每两分钟进行一次数据记录,连续记录6次进行液位比对误差核验,也可计时10分钟对在线流量计进行累计流量以进行流量比对误差核验,操作过程简便,比对结果准确。同时可实现对比对结果的打印以及数据上传至计算机,自动进行比对数据报告的生成、存储,便于报告的打印以及后期的查询记录。

20200506-1707682942.jpg


评论
全部评论
您可能感兴趣的社区主题
加载中...
发布 评论