仪器社区

电磁流量计安装注意事项

安克仑特仪器(江苏)有限公司 2020-03-09

       电磁流量计,英文简称为EMF,是上世纪50~60年代随着电子技术的发展而迅速发展起来的新型流量测量仪表。 它是利用法拉第电磁感应原理, 根据导电流体通过外加磁场时感生的电动势来测量导电流体流量的一种仪器。由于其测量不受流体密度、粘度、温度、压力和电导率变化的影响,量管无阻碍流动部件、无压损、直管段要求较低等特点,目前已广泛地被应用于工业过程中各种导电液体流量测量,如各种酸碱盐等腐蚀性介质;污水处理以及化工、食品、医药等工业中的各种浆液流量测量,形成了独特的应用领域。

安克仑特一体电磁流量计 AKLT-LDL.png

       电磁流量计在日常使用安装有哪些注意事项呢?

       电磁流量计安装注意事项

       1.流量计的上游至少要有5DN的直管段,下游至少要有至少3DN的直管段,为了方便安装和拆卸,可在流量计出厂时加装管道伸缩节;

       2.流体的流动方向和流量计壳体上的箭头标注方向一致;

       3.流量计应尽可能远离泵,阀门等设备,避免其对测量的干扰;

       4.尽量避开磁性物体及具有强电磁场的设备(如大电机、大变压器的等),以免磁场影响传感器的工作磁场和流量信号;

       5.应尽量安装在干燥通风之处,不宜在潮湿、易积水的地方安装;

       6.应尽量避免日晒雨淋,避免环境温度高于60℃及相对湿度大于95%;

       7.电磁流量计工作时,始终要求测量管内充满被测介质。水平安装时,为了确保这一点,必要时传感器安装位置的标高可以略低于管道的标高;

       8.对于液固两相流体,建议采用垂直安装,使传感器衬里磨损均匀,延长使用寿命。

       9.安装电磁流量计时,应注意均匀拧紧两个法兰,否则容易压坏衬里材料,Z好是用力矩扳手;

       10.安装在无振动或震动小的场所,如果震动过大,则应在传感器前后的管道加固定支撑;

       11.为了便于液流静止时检查和调整零点,中小管径应尽可能安装旁路管。在测量含有沉淀物流体时,应考虑便于清洗传感器的安装方式;

       12.要孤立的安装流量计在自由震动的管道上,应用一个安装底座来固定测量管,当流量计需要在地下安装时,进出两端管道应设备支撑物,并在流量计上方安装金属保护板。

       13.安装流量计时,严禁在紧靠流量计法兰电焊施工,以免烧伤流量计衬里;

       14.对于测量管口径大于200mm,为安装方便,可采用伸缩头。



(内容来源于网络)