EOCR-FEZ,EOCRFEZ-WRAZ7WA,EOCRFEZ-WRAM7WA,EOCRFEZ-WRAF7WA
唐山韩雅电气设备有限公司供应施耐德韩国三和SAMWHA株式会社EOCRFEZ采用分体式安装方式,具有过电流,缺相,堵转,反转,电流不平衡和漏电保护功能。三相电流值和漏电电流值循环显示,故障原因及故障电流值记录等功能,可满足不同现场对电机保护的要求。
EOCR-FEZ接地漏电保护继电器施耐德韩国三和SAMWHA的详细信息
EOCRFEZ-韩国施耐德EOCR电子式继电器
◆ 内置MCU(微型控制单元)
◆ 实时处理/高精度
◆ 过电流保护范围0.5~60A,宽的电流范围(外配CT电流范围为:1-960A)
◆ 欠电流保护范围:OC设定值及以下
◆ 漏电故障电流范围:漏电故障通过零序检测/ 0.02A~3A(定时限)
◆ 时 间-过电流特性曲 线 :定时限-- 0.~60A,大于60A外配CT
反时限 - 0.5~10A (大于10A外配CT)
◆ 接 地故障动作时间:定时限-- 0.05~10秒
◆ 数 字显示
三相电流值和漏电电流值循环显示:数字电流表(间隔5秒循环显示)
手动操作允许显示单相电流值或漏电电流值
跳闸故障原因显示:简易排除故障原因
◆ 故 障原 因显示 :显示后三次故 障原因代码及故障时各相电流值
◆ 负 载率显示:幅值棒可实时显示运行电流与正定负载电流值百分比,直观观察负载运行情况
◆ 手 动 (及时)/电动(远程)复位方式
◆ 适 用于变频调速系统(如:变频器环境):频率响应范围20-400HZ
◆ 掉 电安全模式功能(FS:ON),自我诊断–提供供电电源OL接点变化,掉电后恢复状态(电机无法再起动)。
◆ 适 用于各种安装环境:窗口型和端子型可选
EOCR-FEZ 保护功能
保护功能 保护动作时间
过电流 0.2~30秒(定时限),1-30class(反时限)
欠电流 OFF,1~10秒可调
缺相 3秒内
堵转 Dt时间就0.5秒
失速 0.5,1~10秒
逆相(反转) 0.1~0.3秒
电流不平衡 8秒内