仪器社区

全站仪能完全替代水准仪进行水准测量ma?

mo563125238 2012-04-09
全站仪进行高程测量时应该注意哪些事项?是不是全站仪无论采取什么办法测出来的高程都没有水准仪测出来的精度高?我们通常在施工过程高程测量中是不是没必要都用水准仪测高程?... 全站仪进行高程测量时应该注意哪些事项?是不是全站仪无论采取什么办法测出来的高程都没有水准仪测出来的精度高?我们通常在施工过程高程测量中是不是没必要都用水准仪测高程?
评论
全部评论
aswthcb6109
1)国家测量规范规定三角高程只可以代替三、四等水准高程。
2)在施工过程中,如果精度要求不高,例如开挖放样、断面测量、一般的模板放样、模板检查等都可以用全站仪来标定高程。局部的金结安装就要用水准仪来控制了。
3)全站仪进行高程测量时应该注意:
a.前站和测站人员的及时沟通,及时变换棱镜高的设置。
b.在施工过程中,有时要变换棱镜类型,例如大棱镜和小棱镜的棱镜常数是不一样的。
c.周期校核棱镜杆的垂直度。
d.全站仪瞄准时要正对棱镜。
5 0 2018-04-18 0条评论 回复
萧文石
精度要求不是很高的情况可以用全站代替水准,但Z好用高程差来引导高程,起始点与终点联测Z好用已知水准点。
7 0 2012-04-10 0条评论 回复
hT9vN1JD5h
这个Z好还是用水准仪来测量,全站仪的高程精度确实不咋地,测水准水准仪的精度比全站仪高多了,你全站仪调在90°的时候不一定就是水平位置,从我调的这么仪器起来看90°刚好水平的仪器不超过5%,所以你还是用水准仪测吧
20 0 2012-04-10 0条评论 回复
adele1028
个人觉得不同结构物对精度要求不一样 ,可以适当采用全站仪。我们搞公路施工的就经常用全站仪测量水准。还有,现在Z新的国家测量规范是允许三角高程替代部分水准控制测量的。