关于施工现场 模板怎么立的,怎么用水准仪?
zhj今生无悔
2009-01-12
立模板的顺序,和具体注意事项,还有立模是怎么用水准仪的?还有相关的必需会的东西,越具体越好谢谢... 立模板的顺序,和具体注意事项,还有立模是怎么用水准仪的?还有相关的必需会的东西,越具体越好 谢谢
全部评论
先支梁底模板,再支梁侧模,再板底模板。要注意控制标高,特别是梁柱板节点处模板制作,水准仪只要打出基准标高就行了,工人据此测量,在支底模板时候,拉线绳,通过控制脚手架的小横杆的标高来控制梁底标高;板的标高也是一样。另外梁的起拱高度也很重要,施工手册上有具体数据。 柱模也要用水准仪打出基准标高。
先支梁底模板,再支梁侧模,再板底模板,要注意控制标高,特别是梁柱板节点处模板制作,水准仪只要打出基准标高就行了,搭架子的自己会量的,分太少,就说这些了
补充:支梁侧模时候与绑扎主梁钢筋进度配合;一般情况下,先支一边侧模板,绑扎主梁钢筋后,再把另一侧模固定好。水准仪测出基准标高后,工人据此测量,在支底模板时候,拉线绳,通过控制脚手架的小横杆的标高来控制梁底标高;板的标高也是一样。另外梁的起拱高度也很重要,施工手册上有具体数据。
Z先是基底夯实和标高控制,布置控制点用水准仪抄标高。
先做一些支架然后在立模板,模板要由下至上逐层支立,并做好临时加固避免倾倒。到达顶层标高,背好全部支撑加固好后,在模板顶面做控制点,水准仪抄标高后计算下返值,做混凝土顶面控制线(粘胶条发)。OK 混凝土施工...
我说一下剪力墙结构标准层的,仅供参考,可以变通。楼层混凝土浇筑后,放线并在外漏柱筋上超50线或1米线均可,同步进行的是绑扎柱子和墙钢筋,紧接着搭脚手架,脚手架搭设完毕,把钢筋上的标高引到脚手架立杆上,根据标高铺梁底和板面及梁一侧侧模,如果配合,樯柱钢筋验收通过时,以上模板安装完毕,梁筋已绑扎若干。接着绑扎梁及板筋,安装墙模。
架子搭好后去打几个标高在立管上,告诉施工班长标高多少,他们自己会量上去用水管抄平,铺底模,上钢筋,装侧模,加固。
您可能感兴趣的社区主题
评论
选购仪器 上yiqi.com
仪器网络推广
品牌网上传播
长按识别二维码查看信息详情