你不是工程类专业毕业的吧。

监理工程施工,遇到这样情况,可以要求施工方检测,将相关数据提交给你,像什么现场观测记录手簿啥的,监理审核;你也可以在施工方测量的时候旁站,学习一下他们怎么做的。在不了解你的底细的情况下,我想他们不会敢轻易糊弄你的。

当然你自己也得明白怎么弄法。总的来说,你得学习:

1 水准仪的原理,操作,各等级(主要是三四等水准测量)水准测量中的限差要求;掌握了这些,你就可以审核施工方的提交的数据了;

2至于具体这个工作。你得使用高程控制点校核开挖深度,不能使用哪些自然地面标高,设计路面标高什么的,这不合规范。可以在现场附近测设一个比较稳固,不受施工影响的工作水准点,做起来就方便多了。

3 你要好好学习,学习工程涉及的规范,各类指标、容许误差;更重要的监理有哪些职能,哪些权力,挺起腰板来,施工方不老实就呵斥他们。

当然了国内的监理,好多都没什么地位的,施工方跟业主搞好关系,就不用搭理你们。这也是很郁闷的事,那也没办法。
7 0 2016-12-02 0条评论 回复
sunxiul2011
水准仪你会用吗?
13 0 2014-08-09 0条评论 回复