你是想按照RFJ01-2002《人民防空工程防护设备产品质量检验与施工验收标准》图3.4.4-2和-3的方法来检测平面度?
这种方法仅适用生产厂在生产过程中进行平面度的检测,不适用现场检测。
先弄清楚什么叫平面度,以及平面度在人防门中是如何影响产品防护性能的。
所谓平面度就是基面具有的宏观凹凸高度相对理想平面的偏差,3.4.4-1-8检测方法中的理想平面就是水平面。
如果是防护门,迎向冲击波方向的面有良好的平面度,将确保门扇表面各点受力均衡;而门扇与门框帖合的一面有良好的平面度,那门在冲击波作用下能确保面受力而非点受力;这能提高防护门或防护密闭门的抗冲击波能力。
如果是密闭门,迎向冲击波方向的一面其平面度不影响密闭性能,门框及门扇贴合的一面其平面度以及关闭时的间隙均匀度影响密闭能力。
有一种不同与标准的方法也可以测出平面度,即将门扇调平后浇水,积水深度或露出水面高度的Z大值就是实测值,理想平面为水面。
实际上可以采用一种现场可以使用的方法,工具也很简单,就是工程靠尺。关键是要确定理想平面位置,否则结果偏差较大。在要检测平面靠近对角位置处加垫标准厚度块(或将平面划分网格),将靠尺搁在上面,用直尺测量Z大与Z小间隙值取平均(平均值相当于理解平面位置),再移动标准块,重复上一过程。质量控制要点是:放置标准块的点必须在同一平面上,靠尺必须有足够的刚度和直线度。