赏心085
首先要看地下室的使用性质,是车库还是商场。 需要注意地下停车场或商场的排烟量计算方法有些不同, 停车场:《汽车库、修车库、停车场设计防火规范》8.2.4 规定,排烟风机的排烟量应按换气次数不小于6次/h计算确定。如果停车场建筑面积为4000㎡,建筑高度为4m,那么需要划分为2个2000㎡的防烟分区,计算排烟量只需要算一个分区(一般也是一台风机)的排烟量,就是:2000㎡X4mX6次/h=48000m³/h。 商场:如果建筑面积为4000㎡,需要划分为8个防烟分区,每个500㎡,一般一个风机要担负2个防烟分区,那么每个风机的排烟量,就是:120m³/㎡.h X 500㎡=60000m³/h