仪器社区

管道x光射线探伤拍片 ?

笨蛋木木baby 2009-06-11
管道x光射线探伤拍片预算中拍片数量怎么算?热工管道,有天然气管道、混合氮气管道、压缩空气管道,压力均不高于0.8Mpa,继续加分中只知道属于GC2级压力管道,但不知道GC2级管道具体指... 管道x光射线探伤拍片 预算中 拍片数量 怎么算?热工管道,有天然气管道、混合氮气管道、压缩空气管道,压力均不高于0.8Mpa ,继续加分中 只知道属于 GC2 级压力管道,但不知道GC2级管道具体指的是啥意思,GC2级是不是意味着,管道类别为二级,或者GC2级管道的安装工艺有什么要求,有GC2级管道这类规范可以查吗?
评论
全部评论
【怪小姐】
符合以下条件之一的工业管道为GC2级。
(1)输送GB50160《石油化工企业设计防火规范》及GBJ16《建筑设计防火规范》中规定的火灾危险性为甲、乙类可燃气体或甲类可燃液体介质且设计压力P<4.0MPa的管道;
(2)输送可燃流体介质、有毒流体介质,设计压力P<4.0MPa且设计温度≥400℃管道;
(3)输送非可燃流体介质、无毒流体介质,设计压力P<10MPa且设计温度≥400℃的管道。
(4)输送流体介质,设计压力P<10.0MPa且设计温度<400℃的管道。
---------------------------------------------------------------

探伤要求其质量不得低于Ⅱ级。
---------------------------------------------------------------
规范:GB50235-97《工业金属管道工程施工及验收规范》
6 0 2017-10-14 0条评论 回复
khccmsdr
ZX曝光,片数不用计算,外照射要根据K(不同标准规定的有区别)计算。
1 0 2009-06-12 0条评论 回复
monster0915杰
直径100以下,2-3张片。直径114-219,6张。胶片规格150×80.
11 0 2012-06-20 0条评论 回复
您可能感兴趣的社区主题
加载中...
发布 评论