电力系统短路故障分析。

mqtsh 2010-10-20
故障时真的会产生负序和零序电流和电压吗?如果没有发电机为什么会感受到100HZ的负的转向呢?为什么一般情况下零序阻抗大于正序阻抗呢?... 故障时真的会产生负序和零序电流和电压吗?如果没有发电机为什么会感受到100HZ的负的转向呢?为什么一般情况下零序阻抗大于正序阻抗呢?
评论
全部评论
日月蝴蝶谷
不对称故障会产生负序电流和电压。而不对称接地故障或断线故障会产生零序电压,是否产生零序电流取决于系统的接地运行方式。
产生负序电流与发电机转子产生的100HZ电流之间存在因果关系,前者为因,后者为果。
零序电流流通的回路为三相,所以零序阻抗大于正序阻抗。
15 0 2010-10-21 0条评论 回复
kmwk0228
diyi问题借用已有答案:不对称故障会产生负序电流和电压。而不对称接地故障或断线故障会产生零序电压,是否产生零序电流取决于系统的接地运行方式。
负序电流流过定子绕组在气隙中产生对定子以同步速度旋转的空间磁场,但其旋转方向与正序磁场和转子的旋转方向相反,所以负序磁场对定子绕组是以2倍的同步速度反向旋转,在其中就产生
2倍基波频率的二次谐波(100Hz)。
输电线路三根导线间的互感和等值电路特征使其零序阻抗大于正序阻抗,零序阻抗与正序阻抗之比由输电线路具体结构而定,一般为2~5倍。电力系统中输电线路的阻抗占很大比重,而变压器的零序阻抗通常并不大于其正序阻抗,所以系统等值阻抗中零序通常大于正序,但这种情况也会因为系统中性点接地和故障位置(也即等值端口)情况的变化而变化。
3 0 2012-06-20 0条评论 回复