用51单片机控制两路380V 180A的直流电相互切换 跪求思路

请叫我张纠结 2014-08-20
有两路直流电每路的容量为380V180A现在要用一个单片机控制让其五分钟切换依次轮换供电请问我该采用什么样的切换原件继电器?或者改采用什么样的思路呢... 有两路直流电 每路的容量为380V 180A 现在要用一个单片机控制让其五分钟切换依次 轮换供电 请问我该采用什么样的切换原件 继电器?或者改采用什么样的思路呢
评论
全部评论
秋实2003
要大功率继电器固态继电器,而且至少要耐流300A以上的,这样产品比较多,
希曼顿固态继电器:

H3300ZD/H3300PD 300A 12~510V 4~24V <12mA 风冷
H3340ZD/H3340ZN
H3340PD/H3340PN 340A 12~510V 4~24V <12mA 风冷
H3400ZQ1/H3400PQ1 400A 12~510V 4~24V <12mA 风冷
H3500ZQ2/H3500PQ2 500A 12~510V 4~24V <12mA 风冷

注意:
额定电流的选择:由于晶闸管模块的过载能力比一般电磁元件小,为提高长期工作可靠性,合理的留有电流余量是必要地,对于一般负载(电阻型)额定有效值工作电流可按表称值地60%来选择,但必须考虑一些特殊负载条件,以避免过大的冲击电流和过电压对器件性能造成不必要的损害。白炽灯,电炉等类的“冷阻”特性造成开通瞬间的浪涌电流超过额定工作电源的数倍。某些类型的灯在烧断瞬间会出现低阻抗,气体和放电通道以及容性负载和切换电容器造成瞬间短路,可在线路中进一步串连电阻或电感作为限流措施,马达的开启,堵转,关闭等也会产生较大的冲击电流和电压,中间继电器,电磁阀吸合不可靠时引起抖动,以及电容换相电机,换相时电容充电电压和输入电源的叠加会在SSR两端造成二倍高电压,例如:SSR用于电力电容器投切控制的规则是:(1)电感限流:(2)投切前、放电电容的残余电压,此时,变压器的次级负载不能开路,三相负载要平衡,调压电路采用缓启动和缓关断,能避免电源合闸或断电引起的瞬间浪涌电压,浪涌电流异常。

SSR用于电磁阀和中间继电器,正常负载工作电流很小,一般选用小功率SSR,又因负载为电感,可靠性较低。国内,国外设备上,大都在线圈间 并联一只功率电阻,提高了SSR的开通率和吸收断开瞬间浪涌电压。

通态时损耗是SSR发热的Z主要的原因,此时,元件承受的热耗散功率是:P耗=V饱和压降×有效值工作电流,例如当通过100A工作电流是,晶闸管通态有效压降一般小于1.5V耗散时约150W.SSR工作结温度不得超过125℃,相对底板(壳温)的温升,一般不超过80℃这时须根据实际工作环境条件,合理选用散热器尺寸,应避免因过热引起的失控(常通),甚至造成产品损失。否则应降低工作电流使用,器件才可靠,连续负载电流小于的固态继电器可选择线路板安装型大功率10A以下的固态继电器安装时可采用散热条件良好仪器底板,10A及10A以上的固态继电器需配散热器,固态继电器与散热器安装面须涂一层导热硅脂或加垫导热模,当固态继电器连续使用在30A以下时可采用自然风冷,连续工作电流超过30A时,需采用强制风冷。
8 0 2016-04-20 0条评论 回复
初春微雨
这么大的电压电流只能用继电器,而且还得选可以耐高压大电流的,两个继电器并联一开一关应该可以满足。记得两个继电器不要同时跳转,中间设置大一点的延时,然后51IO口要加二极管保护