仪器社区

国内外常用的变压器中性点直流电流YZ方法有哪些?

杨子么么哒00 2016-09-20
评论
全部评论
秋实2003
  ①在变压器中性点装设串接电容,阻断直流电流。
  这种方法是在接地点与中性点间加装电容隔直装置,可以彻底切断流入变压器绕组的直流电流,但在投切装置时会存在过暂态电压的现象,且会改变电力系统的接地性能,因此还需要装设旁路装置,一方面保证系统正常运行时的接地性能和消除过电压,另一方面削弱或降低对变压器保护装置的不利影响。
  ②在变压器中性点装设电阻,限制直流电流的大小。
  这种方法是在接地点与中性点间加装串联电阻抑直装置,可以将直流电流减小到限值以下,结构简单易于实现,但需要提前计算好治理的偏磁电流大小,才能确定电阻参数;再者,若电力系统运行方式改变或新投入运行直流输电工程时,还需调整治理装置的参数;此外,中性点串联电阻改变了系统的结构,对继电保护影响比较复杂,但相对来讲较为经济,安装简便,运行可靠。
  ③在变压器中性点加装补偿电源,抵消直流电流的偏磁作用。
  反向电流注入法是一种有源的YZ直流偏磁的方法,即通过电源监控器,计算并向中性点注入一个大小相同的反向直流来抵消地中直流,且输出可改变大小和方向的直流电流。
  ④中性点串接电位补偿器。
  在变压器中性点与地网之间串接一个电位补偿元件,全额或部分补偿地中电流引起的交流电网各变电站接地网之间的电位差,使交流电网变压器中性点电位相同或相近,有效YZ变压器中性点直流电流。
  ⑤中性点串接阻容装置。
  阻容式直流偏磁治理装置是由电阻器、电容器、旁路开关和控制检测系统构成。采用降低阻容抑直装置工频交流阻抗的方法,可以使电容隔直法应用到交流系统时省略复杂的晶闸管旁路保护系统,在抑直装置工频阻抗、耐压水平、体积及费用几个方面找到平衡点,是一种安全、GX的直流偏磁电流YZ方法。
11 0 2016-09-21 0条评论 回复
您可能感兴趣的社区主题
加载中...
发布 评论