大厦安装的防屈曲支撑在diyi道巨型斜撑下方,共设8根,单根长度约为48米、重量约为210吨,可为大厦整体结构提供很大的抗侧刚度和承载力,当大风和地震出现,大厦受到巨大冲击时,防屈曲支撑不会弯曲变形,只会出现短距离位移,从而保护主体结构、减小相邻构件受力,使大厦抗震性能成倍增加。
大厦共设有9道环形带状桁架,包括3道双层桁架,6道单层桁架,其中第3道桁架层总用钢量达到2106吨,箱型梁及组合节点共计108件,为全国Z大双层桁架。9道桁架酷似9条“腰带”,将大厦紧紧环抱。
根据ZG建筑科研院的振动台试验结果显示,在烈度为8度地震下,结构Z大层间位移角达到约1/76,但结构仍保持了较好的整体性,关键构件基本完好,说明结构具有良好的变形能力和延性,具有一定的抗震储备能力。大厦如遇与“美国9·11恐怖袭击案”同等的飞机冲撞力,即使有1根巨型柱坍塌也可确保大厦不会倾覆。