仪器社区

混凝土拌合物表观密度怎么样算出来

I丶perfect丶 2011-01-20
评论
全部评论
沉默毫不保留
混凝土表观密度即是混凝土拌合物捣实后的“单位体积质量”,以KG/`M^3`计。方法要点如下:
仪器:(1)5L容量筒;
(2)50KG台秤;
(3)混凝土振动台;
(4)捣棒¢16×650MM。
方法:坍落度大于70MM时宜用捣棒,坍落度小于70MM时宜用振动台。
采用捣棒捣实时,应根据容量筒的大小决定分层与捣实次数:用5L容量筒时,混凝土拌合物应分两层装入,每层的插捣次数应为25次;用大于5L的容量筒时,每层混凝土的高度不应大于100MM,每层插捣次数应按每10000`MM^2`截面不小于12次计算。各次插捣应由边缘向ZX均匀地插捣,插捣底层时捣棒应贯穿整个深度,插捣第二层时,捣棒应插透本层至下一层的表面;每一层捣完后用橡皮锤轻轻沿容器外壁敲打5-10次,进行振实,直至拌合物表面插捣孔消失并不见大气泡为止。
采用振动台振实时,应一次将混凝土拌合物灌到高出容量筒口。装料时可用捣棒稍加插捣,振动过程中如混凝土低于筒口,应随时添加混凝土,振动直至表面出浆为止。用刮尺将筒口多余的混凝土拌合物刮去,表面如有凹陷应填平;将容量筒外壁擦净,称出混凝土试样与容量筒总质量,精确至50G。
20 0 2016-11-22 0条评论 回复
R7IN少
用回弹法··
20 0 2011-01-21 0条评论 回复
您可能感兴趣的社区主题
加载中...
发布 评论