柜机空调加氟里昂的步骤

安瑾年v琉璃子 2008-06-26
我的72空调的氟不小心给放掉了,我想自己加氟,买好了工具。抽空也抽好了,请问怎样加氟呢,步骤详细一点好吗?... 我的72空调的氟不小心给放掉了,我想自己加氟,买好了工具。抽空也抽好了,请问怎样加氟呢,步骤详细一点好吗?
评论
全部评论
老三届锰险
空调加氟步骤:
1、定量加氟:要在三通截止阀工艺口连接好三通阀、压力表、加氟软管、氟瓶或者是真空泵,之后放氟抽真空,完成以上程序之后可以慢慢的加氟,加完氟之后关闭氟瓶阀门。
2、测电流:将空调设置成为制冷或者是制热的高速封状态下进行运转,在低压截止阀工艺口处,一边加氟一边观察电流表的变化等到空调铭牌标定的额定工作电流之后关闭氟瓶阀门。
3、测试压力:同样让空调处在制冷或者是制热的高速运转状态下,在低压截止阀工艺口一边加氟一边观察真空压力表的压力状况,当压力在0.49MPa的压力时关闭氟瓶阀门,之后根据周围环境微调氟利昂的量和压力,做到准确的加氟。
8 0 2016-06-12 0条评论 回复
慕斯i7
要对应的制冷剂F22或者是环保的型号,对应机器

准备真空机,链接管,压力表,内6脚.扳手等必要工具

可以先注入少量的制冷剂,压力表接在低压管 粗的那根 压力在4MP 就可以,用洗洁精涂擦管道接口,看看泄露的地方,会出现气泡, 这非常重要,否则加了也会漏完的!

把泄露的地方飞接口用扳手板紧,然后抽真空!

Z后加制冷剂,加入部分后开机,然后在慢慢补充,不要太快,运行中的低压基本到4MP(我们说的是4公斤压力)就差不多了

目测的方法是在低压管,既粗的回管有汗水一样的冷凝水出来了就合适了!
6 0 2008-07-02 0条评论 回复
勇立潮头2014
象楼上的一样,建议不要自己加,自己加一方面加不准,另外一个方面不安全,而且容易冻伤手。

如果你硬是要自己加,首先要准备工具:冷媒罐,加注管,六角螺丝。另外你抽真空是抽了哪里,只抽了室外机吧?室内机要等连接管连上后再抽真空。
首先根据柜机室内机铭牌上冷媒标注量,准备好相应多的冷媒,不要加太多,也不要加少了。再买冷媒的时候就用电子称称一下,然后找到室外机连接管接口附近,带上手套,将加注管接口对准截至阀,注意有两个截至阀,用上面那个加。按紧后,打开冷媒罐,然后自动冲注。可以稍微多加一点点,用来排空空气,以免真空没抽完全。然后稍微用六角打开半秒钟,排空一下,马上再拧紧。

好了,冲好后,你就可以连接室内外连接管了。既然你可以抽真空,建议装好室内外连接管后,再抽下真空。
这样效果更好啦。
8 0 2008-06-27 0条评论 回复
衷钠炔臣涛押
氟里昂按本来是寸斤,这样你很难做的,把氟里昂瓶和表接头接好然后氟里昂放倒打开先放到管子里的空气,然后管氟里昂加到压力0.5MP开起空调运行Z加氟,在运行的空调压力加到4.5MP就行了,记住不要加的太多.管好关阀就行了.
9 0 2008-06-27 0条评论 回复
您可能感兴趣的社区主题
加载中...
发布 评论